黒田先生
渡辺です。
> 単純に,Zを受信したらABによるカウント値を0クリアしてもらえるだけで十分なのですが,
実装自体は容易なのですが、
Z相のパルスを受け取った瞬間に、上位の制御ループに、不連続な位置(大きな速度)が与えられてしまいます。
そのため、既存のソフトウェアに問題が起こるので、標準のファームウェアとして、
カウント値のクリアをサポートすることはできません。
もちろん、ファームウェアを独自に修正していただくことは可能です。
その場合には協力いたします。
// Atsushi WATANABE
// Assistant Professor
// Field Robotics Laboratory, Tohoku University
// 6-6-10, Aramaki-Aoba, Aoba-ku, Sendai, 980-8579, Japan
// Phone: [Telephone number removed] / E-mail:
atsushi dot w at ieee dot org
2016年7月21日 0:40 黒田洋司 <
ykuroda at meiji dot ac dot jp
>: