近能大 勝田さま
東北大の渡辺です。
> ・モータを手で回すと「ホール素子2異常」のエラー表示LEDが点滅するの
みで、エラーメッセージや
このエラーは、ホール素子の信号があり得ないパターンで変化したときに発生します。
エラー検出時は安全のため、制御を停止してショートブレーキがかかり、
再度ypspur-coordinatorを立ち上げるまで再試行は行いません。
手作りのモータのようなのでなんとも言えませんが、ホール素子の位置がずれているのではないでしょうか。
多少ずれていても、目をつぶって制御する制御系であれば、ロータ慣性があるため回転はします。
また、
> GAIN_KP 0
> GAIN_KI 0
の部分は、自動で生成することはできないので、
実際のモータに合わせて調整する必要があります。
このパラメータファイルでは、ゲインが0なので指令を与えても動作しません。
それぞれ、一般的な比例ゲイン、積分ゲインですので、調整してみてください。
ただし、慣性モーメントに関する項
> MASS 50
> MOMENT_INERTIA 8.583
が非常に大きいので、無負荷状態だと、制御がすぐに振動する可能性があります。
その場合は、この二つのパラメータを小さくしてください。
// Atsushi WATANABE
// Assistant Professor
// Field Robotics Laboratory, Tohoku University
// 6-6-10, Aramaki-Aoba, Aoba-ku, Sendai, 980-8579, Japan
// Phone: [Telephone number removed] / E-mail:
atsushi dot w at ieee dot org
2016年9月22日 16:05 <
katsuta at kinki-pc dot ac dot jp
>:
> 近能大の勝田と申します。
>
> TF-2MD3-R6を使用して卒業研究のロボットを走行させようとしていますが、全く
> 回転しません。
> 下記に動作環境を記載いたしますので、サポートのほどよろしくお願いいたしま
> す。
>
> 1.対象のモータ:アウタロータ型の12極18スロットのブラシレスDCモータ
> ・CQ出版社から販売されている学習用の教材で、モータとドライバのセット
> <
http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/I/I000055.html>> ・CQ出版社付属のドライバでは問題なく回転していてハード的な問題はなし
> ・UVWの巻き線とUVWのホールIC出力をT-frogドライバに接続(左右2台とも)
> 2.ホスト環境:Windows7
> ・ホスト側の確認環境はWindows7で、ユーザーズマニュアルP14に従い実行
> ・ypspur-gui.exeを実行したときの表示内容を書きに示します
> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
> YamabicoProject-Spur
> Ver. 1.14.0
> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
> Device Information
> Port : \\.\COM12
> Checking device information... Recommendation: Device protocol
> version is not latest.
> Recommendation: Firmware update is recommended.
> ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
> Info: Baudrate setting is not supported on this device.
> Applying parameters.
> YP-Spur coordinator started.
> Command analyzer started.
> Trajectory control loop started.
> Parameter updater started. Watching C:/Users/user/Desktop/yp-spur.
> win64/YP-Spur-mitsuba2.param
>
> Exit code: 62097
>
> ・ロボットのパラメータは下記になります
> VERSION 4
> VOLT 18
> CONTROL_CYCLE 0.02
> TORQUE_FINENESS 0.000001
>
> MOTOR_PHASE 3
> COUNT_REV 6
> ENCODER_TYPE 3
> CYCLE 0.001
> MOTOR_R 0.333
> TORQUE_MAX 1
> TORQUE_LIMIT 1.333
> MOTOR_VC 333.3
> MOTOR_TC 0.0287
>
> GEAR 6
> TREAD 0.4
> RADIUS[0] 0.06
> RADIUS[1] -0.06
>
> MASS 50
> MOMENT_INERTIA 8.583
> TIRE_M_INERTIA 0.00180
> MOTOR_M_INERTIA 0.000167
>
> L_C1 0.01
> L_K1 800
> L_K2 300
> L_K3 200
> L_DIST 0.6
>
> MAX_VEL 1.1
> MAX_W 18.33
> MAX_ACC_V 2.2
> MAX_ACC_W 36.66
> MAX_CENTRI_ACC 1.96
>
> GAIN_KP 0
> GAIN_KI 0
> INTEGRAL_MAX 0.05
> TORQUE_NEWTON 0
> TORQUE_VISCOS 0
>
> ・run-test.exeを実行するも、画面上に「line」とだけ表示して両モータは
> ピクリともせず
> モータ電源の18Vも0.05A程度と変化なし
> ・モータを手で回すと「ホール素子2異常」のエラー表示LEDが点滅するの
> みで、エラーメッセージや
> モータが回転を始めるようなことは起こらない
>
> このような状況のため、何から確認していけば良いのか分からず、ご教示のほど
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>