小沼様

渡辺です。

ADポートの番号は、下記URLのピン配置図中「Analog Input」の部分に記載の番号(AD Input 1~7)に対応しています。
(0番は、電源電圧検出用で、10:120の抵抗で分圧されています。)
http://t-frog.com/products/motor_driver/files/tf-2md3-r6_pin_descriptions.pdf
AD変換器は 3.3V 10bit の仕様です。

なお、ADやIOのデータ取得には、ypspur-coordinator の起動オプションで
--admask <ADMASK>
--enable-get-digital-io
を指定する必要があります。
<ADMASK>には、2進数表記で必要なポートを指定して下さい。
(例えば、0番と1番が必要であれば --admask 00000011)


他にも不明な点があれば、ご返信下さい。
よろしくお願いします。

// Atsushi WATANABE
// Ph.D. Researcher
// Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)
// Intelligent Robotics and Communication Laboratories
// E-mail:
atsushi dot w at ieee dot org
/
atsushi dot w at atr dot jp


2014年7月9日 14:33 KONUMA TOMOHIRO <
ee13105 at meiji dot ac dot jp
>:
> 先ほどメールをさせていただいた、
> 明治大学ロボット工学研究室の小沼です。
> 筑波大学 知能ロボット研究室 Robot Platform Project Wiki を拝見させていただきまして、
> TF-2MD3-R6のIOは使えるようになりましたが、AD変換の方は、
>
> YP_get_ad_value( id );
>
> の関数を使うことは分かりましたが、AD変換ポートのid番が分かりません。
> 宜しくお願いします。
>